Wie möchte man bitte den Strom vom Hausanschlusskasten (im Haus) zum Stellplatz (vor dem Haus) bekommen, wenn man nicht durch eine Wand bohrt?
Und bei 5x10mm² braucht man auch keinen Parkplatz aufgraben, da der Biegeradius eng genug ist, dass man direkt an der Hauswand bleibt. Aufgraben müsste man erst bei 5x16mm².
Und warum 5x16mm²?
Hier wollte ich gerade auf die Essentials verlinken, in denen ich diese Empfehlung gelesen haben will, um dann festzustellen, dass ich da wohl 5x6mm² und 16A in einen Mixer gepackt habe, woraus dann 5x16mm² wurden.
Laut den Essentials sind 5x6mm² bei 32A ausreichend, dementsprechend hat man mit 5x10mm² noch zusätzliche Reserve bzw. verringerte Leitungsverluste.
Sorry für diese Fehlinformation.
Ob 60A „weit über dem, was das gesamte Haus an Spitzenleistung verbrauchen darf“ sind, hängt wohl von dem Haus und dem Anschluss ab.
Wenn das Haus nur mit 3x50A abgesichert ist, dann stimme ich deiner Aussage zu.
Unser Haus ist mit 3x63A abgesichert, somit wären 60A sogar noch knapp unter dem.
Das Wohnhaus meines Chefs hat sogar einen 3x125A Anschluss.