Wallbox von Garo (war Wallbox von Schneider)

Also dass 3-phasig nicht geht ist imho quatsch, bei TT muss nur der Verbraucher (in dem Fall die Wallbox) separat geerdet werden, da ja nur N aber kein PE aus der Verteilung kommt.

Mit 3,6kW/3,7kW war ein Fehler meinerseits, das Model S kann wohl einphasig maximal 40A, somit in Deinem Fall 7,4kW.

Edit: Ist es wirklich TT (mit N) oder eher IT (nur Phase)?