Somit wären wir bei (wie gesagt, ich bin kein Eli, dass muss ein Eli verifizieren):

  • Verlegeart B2, somit ist die Leitung bis zu 16,5 A geeignet. Somit darf die Absicherung von 16A bleiben (würde mich auch wundern, wenn nicht)
  • bei vollen 16A wäre Spannungsabfall von ca. 9,2V bzw. 4% bzw. 147W Verlust (ca 6W / Meter), Nicht perfekt, aber erlaubt
  • bei 14A: 8V bzw. 3,5% bzw. 112W ← wäre mein Favorit
  • bei 12A: 7V bzw. 3% bzw 83 W ← wäre mein Favorit

Also, zwischen 12-14A würde ich mich bewegen. 16A wäre im Notfall auch möglichю
Somit bleibe ich bei CEE-Blau

2 „Gefällt mir“