Ich greife deinen alten Post noch mal auf, @binary, um die Nachwelt nicht zu verunsichern:
Da hat aber jemand wichtige Informationen Dir gegenüber weggelassen bzw. sehr selektiv zitiert. Das obige Zitat bezieht sich auf einen erhöhten Prüfstrom!
Ich habe Einsicht in diese exakte Norm (DIN EN 60309-1 VDE 0623-1:2013-02 - Normen - VDE VERLAG). Bei CEE16 Rot wird mit einem Prüfstrom von 22A eine Stunde lang geprüft, und die Temperaturerhöhung an den Klemmen darf 50 °C/Kelvin nicht überschreiten (bei CEE32 Rot sind es sogar 42A Prüfstrom für eine Stunde). Innerhalb dieser einen Stunde wird eine thermische Stabilisierung erwartet (d.h. die Temperatur sollte nicht weiter ansteigen).
Zusammen mit meinem Post hier ergibt sich ein klares Bild:
FAZIT:
CEE Steckverbindungen sind für den Dauerbetrieb mit dem jeweiligen Nennstrom (z.B. 16A bzw. 32A) vorgesehen und bieten noch genug Sicherheitsreserven, um für 1h mit ca. 30% höherem Strom als dem Nennstrom belastet zu werden.