Neue DSK in 71139 Ehningen

Öffentliche und private Lademöglichkeiten...

Neue DSK in 71139 Ehningen

von volker » 14. Jan 2013, 23:11

Geschätzte Tesla-Fahrer und -Freunde,

bald ist es so weit und meine modifzierte Variante der Drehstromkiste geht ans Netz. Die Variante wurde hier diskutiert: Grundsätzliches zu Ladehalten u. Systemen und so sieht sie aus:
Bild

Doch vorher muss die elektrische Installation noch erfolgen. Folgendes hat mir der Elektriker angeboten:
Im Sicherungkasten 3x50A Schmelzsicherung
4x10mm² in die Garage legen
Verteilerkasten in der Garage mit
3x16A Sicherungsautomat für eine CEE 16A Dose - zum Laden in der Garage
3x35A Schmelzsicherung
5x6mm² Zuleitung zur Drehstromkiste ziehen und anschließen

Der Preis ist sehr akzeptabel.

Edit: Ist für die CEE 16A Dose ein FI nötig?
Die Leitung vom Zählerkasten zur Garage hat Nullleiter aber keine Erde. Er meinte, das sei heute nicht mehr üblich. Der Punkt hat mich irritiert aber ich bin ja nicht vom Fach.

Kommentare dazu, jemand?

Volker
Autos und Häuser brauchen keinen Auspuff.
Benutzeravatar
Moderator
 
Beiträge: 9798
Registriert: 26. Apr 2012, 13:06
Wohnort: Ehningen b. Böblingen

Re: Neue DSK in 71139 Ehningen

von p551Wien » 15. Jan 2013, 11:32

Hallo Volker
warum nicht eine CEE 400 mit 32A da kann man dann zumindest mit 22kW laden
ich habe bereits eine solche installiert mit eben auch FI und entsprechende Absicherung
FI ist sicherlich nötig weil es eine eigener Kreis ist, das heute so installiert wird und es kommt vor dass sich sie Ladegeräte mal aufhängen und dann kann man es abschalten einen eigenen kleinen Zähler nimm dazu kostet nicht viel
aber ist interesannt für deine Statistik
der Rest ist ok von deinem Elektriker
Grüße Norbert
Benutzeravatar
 
Beiträge: 488
Registriert: 30. Jul 2012, 11:14

Re: Neue DSK in 71139 Ehningen

von Volker.Berlin » 15. Jan 2013, 12:04

p551Wien hat geschrieben:warum nicht eine CEE 400 mit 32A da kann man dann zumindest mit 22kW laden

+1, oder gibt Dein Hausanschluss das nicht her? Mit Strom ist es doch wie mit Speicher, man hat immer zu wenig...
Benutzeravatar
Moderator
 
Beiträge: 13707
Registriert: 31. Okt 2012, 18:09
Wohnort: Berlin

Re: Neue DSK in 71139 Ehningen

von martin » 15. Jan 2013, 13:42

Wenn ich die Diskussion verfolge war immer von einer roten CEE 400V 32A die Rede. Denke, auf dem Bild ist auch eine 32A Dose zu sehen - sonst macht ja die Absicherung mit 3 X 35A wenig Sinn.
EG
Martin
Benutzeravatar
 
Beiträge: 354
Registriert: 14. Mai 2011, 18:39
Wohnort: Stuttgart

Re: Neue DSK in 71139 Ehningen

von Talkredius » 15. Jan 2013, 15:44

volker hat geschrieben:Geschätzte Tesla-Fahrer und -Freunde,

Doch vorher muss die elektrise Installation noch erfolgen. Folgendes hat mir der Elektriker angeboten:
Im Sicherungkasten 3x50A Schmelzsicherung
4x10mm² in die Garage legen
Verteilerkasten in der Garage mit
3x16A Sicherungsautomat für eine CEE 16A Dose - zum Laden in der Garage
3x35A Schmelzsicherung
5x6mm² Zuleitung zur Drehstromkiste ziehen und anschließen

Der Preis ist sehr akzeptabel.

Edit: Ist für die CEE 16A Dose ein FI nötig?
Die Leitung vom Zählerkasten zur Garage hat Nulleiter aber keine Erde. Er meinte, das sei heute nicht mehr üblich. Der Punkt hat mich irritiert aber ich bin ja nicht vom Fach.

Kommentare dazu, jemand?

Volker

Ich kenne die VDE Bestimmungen nicht auswendig, aber Steckdosen im Außenbereich müssen FI haben. Ist eine Garage Außenbereich ? Empfehlung : Mach es, dann brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen

Wenn in der Garage der Nullleiter wieder in PE und Nullleiter aufgeteilt wird ist das i.O. Er muss dann das Kabel vor dem FI in der Hauptverteilung abgreifen. Dann ist ein FI in der Garage sehr sinnvoll. Aber wenn Du offiziell einen Fachbetrieb beauftragsr, bist Du immer aus dem Schneider.

P.S.: Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass das die Umweltschützer nicht mitbekommen, WG. VerDSKung des Schwarzwaldes:-)
stellv. Präsident des Teslafahrer und Freunde e.V.
http://www.tff-ev.de
Entspannung ist Pin runter und den Krach einfach hinter sich lassen
Talkredius, waiting for delivery of Tesla Roadster 4.0
Benutzeravatar
Moderator
 
Beiträge: 3622
Registriert: 27. Apr 2011, 21:06
Wohnort: Hückelhoven

Re: Neue DSK in 71139 Ehningen

von volker » 15. Jan 2013, 16:37

Vielen Dank für die Antworten bisher.

Zur Klarstellung: die Drehstromkiste hat eine 32A CEE rot und 2x16A CEE blau - wie jede andere 32A DSK auch.
In der Garage reicht mir eine CEE 16A, die lässt sich einfacher stecken und 11kW sollten jedes Auto über Nacht voll laden.

Tatsächlich ist die Gesamtleistung limitiert, und zwar Hausanschluss (63A Schwertsicherung, die will man nicht rösten), Drehstromzähler (kann nur 60A) und Zählersicherung (50A). Mit der oben beschriebenen Ladeinfrastruktur bin ich bei 48A.

Irgendwann in der Zukunft werde ich noch weitere Stellplätze mit Lademöglichkeit ausrüsten, das werden dann aber Typ2 EVSE mit intelligenter Leistungsverteilung sein. Sprich, 3 Stellplätze und Garage teilen sich die 50A durch Variieren des Pilotsignals. Natürlich flexsicher aufgeständert. ;)
Autos und Häuser brauchen keinen Auspuff.
Benutzeravatar
Moderator
 
Beiträge: 9798
Registriert: 26. Apr 2012, 13:06
Wohnort: Ehningen b. Böblingen

Re: Neue DSK in 71139 Ehningen

von Eberhard » 15. Jan 2013, 17:43

dazu noch eine dynamisch einspeisende PV-Anlage mit nano-erdgas Bhkw. Das wäre meine Wunschkonfiguration auch für mein Zuhause.

lg

Eberhard
Roadster 2.5 11/2010-6/2016 nach fast 170.000km abgegeben, Range 254/320km, P85+ 349.529 km Range 365/456km MX #460 am 8.8. storniert, da bei drivetesla 2.0 dabei
Benutzeravatar
 
Beiträge: 5281
Registriert: 29. Mai 2011, 08:24

Re: Neue DSK in 71139 Ehningen

von philipp » 15. Jan 2013, 18:22

Verstehe ich da was falsch? Der
Benutzeravatar
 
Beiträge: 375
Registriert: 6. Jun 2012, 14:26
Wohnort: Ermatingen

Re: Neue DSK in 71139 Ehningen

von Volker.Berlin » 16. Jan 2013, 09:21

volker hat geschrieben:Irgendwann in der Zukunft werde ich noch weitere Stellplätze mit Lademöglichkeit ausrüsten, das werden dann aber Typ2 EVSE mit intelligenter Leistungsverteilung sein. Sprich, 3 Stellplätze und Garage teilen sich die 50A durch Variieren des Pilotsignals.


Sowas?
http://www.energie-und-technik.de/emobilitaet/technik-know-how/telematik-infrastruktur-und-ladetechnik/article/94109/0/Lastmanagement-_und_Ladesystem_fuer_Elektroautos/
Benutzeravatar
Moderator
 
Beiträge: 13707
Registriert: 31. Okt 2012, 18:09
Wohnort: Berlin

Re: Neue DSK in 71139 Ehningen

von Eberhard » 16. Jan 2013, 12:08

So ein Lastmanagement ist heute schon Standard, z.B. von Mennekes. Hier wird nur auf die maximal Verfügbare Anschlußleistung des Stromanschlusses reagiert. Ich meine eine Steuerung, die sich nach der Verfügbarkeit von selbst erzeugten PV-Strom richtet, notfalls ein kleines Gas-BHKW ansteuert, wenn die dabei anfallende Wärme genutzt und gespeichert werden kann sowie noch andere Stromverbraucher steuert. Wenn also die Waschmaschine läuft, der Herd das Mittagessen erwärmt und dabei Sonne sich hinter den Wolken versteckt, gibt's halt keinen Ladestrom fürs Auto, es sei denn, das Duschwasser ist kalt, dann kann das Gas-BHKW ran.

lg

Eberhard