Gestern wurde bei uns eine neue Unterverteilung installiert. Bei der Gelegenheit habe ich mir direkt daneben (ca. 60cm Kabel) eine CEE32 und CEE16 (jeweils rot) setzen lassen.
Vom Zähler bis zur Unterverteilung wurde 10mm² verlegt. Das ist okay, denke ich. Mir bereitet bloss gerade Sorgen, dass sie von der UV zur CEE32 nur 6mm² verlegt haben und zur CEE16 nur 4mm². Ist das nicht zu wenig, wenn ich daran zur Not* auch mal ein Fahrzeug laden will?
Wie viel mm² wurde da bei Euch verwendet?
Zur Not, weil ich eine separate Ladestation im Aussenbereich haben werde. Dort wurde 16mm² zu einem separaten Zähler verlegt. Das reicht definitiv. Es geht mir hier nur um die CEE32/CEE16-Phasenquerschnitte.
Mich verwirrt diesbezüglich auch das Essential „Laden Zuhause“, denn mir ist nicht klar, worauf sich die 10 bis 16mm² beziehen. Ich weiß nicht mal, ob sich an CEE32 5x16mm² anschliessen lässt. 5x16mm² ist schon ein Mordskabel.
Selbstverständlich. Das ist die Planungsgrundlage für den Elektroinstallateur.
Nachtrag: Die Werte gelten für Deutschland. Kann in Nachbarländern anders aussehen. Und natürlich nur unter meiner Überlegung 1, d.h. kurze Leitungslänge.
Wir haben eine Leitungslänge von 27 Metern mit 5 x 6 mm² für 3 x 32 A. Im Tesla kommen immer zwischen 229 - 234 Volt an. Die Leitung wird bei voller Beanspruchung nicht über 27º C warm.