Backup-Erweiterung für Powerwall 2 - Notstromlösung

Informationen zum Tesla Hausakku...

Re: Backup-Erweiterung für Powerwall 2 - Notstromlösung

von Solarmobil Verein » 10. Jul 2019, 19:00

Die Entfernung zu den Wechselrichtern oder sonstwohin ist der Powerwall herzlich egal. Hauptsache da ist ein ausreichend dimensioniertes Stromkabel da.

Das einzige, was zuverlässig klappen muß, ist die Verbindung der Neurios (Meßwerterfassung) im Zählerkasten und beim PV-Einspeisepunkt zum Gateway.
Geht prinzipiell per WLAN, aber wie gut oder schlecht hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich habe eine drähtische Verbindung, 100m gehen problemlos, sogar 50m mit dem Akkuschrauber selbst verdrillte Schaltlitze hat für mehrere Wochen anstandslos funktioniert, bis ich es sauber mit CAT5 verlegt hatte.
Meine Solaranlage, 24,57kWp
30x SunPower E20-327, 41x SunPower X22-360, 71x Optimizer
SE5000, SE5K, SE7K, SE4000H
1x PW1, 1x PW2
 
Beiträge: 325
Registriert: 16. Jun 2015, 20:46
Wohnort: Schillerstraße 54, 91054 Erlangen
Land: Deutschland

Re: Backup-Erweiterung für Powerwall 2 - Notstromlösung

von tesla-andi » 15. Jul 2019, 21:47

Banuschka hat geschrieben:
Spüli hat geschrieben:Puh,
das wäre es mir glaube ich nicht wert. Im Alltag wird man ja in erster Linie nur von der besseren Regelung profitieren.

Bild

Unter 2t€ könnte ich vielleicht noch schwach werden, aber schon das ist eigentlich für die Backup-Option schon Wahnsinn.


Danke fuer den Vergleich. Ich bin gestern von Tesla Energy Products kontaktiert worden, und kann jetzt meine 4 Referals eintauschen. Da ich die Powerwall also umsonst bekomme, spiele ich mit dem Gedanken, den GW 2 zu nehmen (Preis ca 2000 Euro). Bin aber noch nicht ganz ueberzeugt, fuer das Backup Feature soviel Geld hinzulegen.

Hängt wohl auch von den Installationskosten ab.
Wir haben schon ein Solardach von Kostal Solar (7.20 kWp PV Power mit 2 Wechselrichtern im Keller). Wie hoch sind die Installationskosten, wenn ich den PW auch im Keller installieren lasse. Alternativ könnte ich die Installation des Powerwalls in der Garage an der Wand machen, ca 10-15 m Kabel-Entfernung zu den Wechselrichtern ). Mit welchen Installationskosten muss ich da rechnen? Kann mir da jemand helfen?


Ich habe eine ähnliche Konstellation wie du und auch die PW in die Garage gesetzt, ca. 5 m von den WR und Zählerkasten weg. Tesla hat mir für die Installation knapp 1400 € zzgl. MWST berechnet.
Model S - P85+ - 6/2014 - weiß - 21" - Doppellader
Smart Electric Drive 5/2013 - Sion reserviert - Smart forfour EQ mit 22 kW Bordlader 12/2018
PV Anlagen insg. 140 kWp - Powerwall 2 seit 08/2018
Benutzeravatar
 
Beiträge: 1605
Registriert: 17. Mär 2017, 10:02
Land: Deutschland

Re: Backup-Erweiterung für Powerwall 2 - Notstromlösung

von ChristianSt » 18. Jul 2019, 10:01

hat von euch schon jemand den Wechsel vom Gateway 1 zum neuen Gateway 2 machen lassen?
Wie seihst dann mit dem Gateway 1 aus das ist ja dann überflüssig, kriegt Mann das dann wieder gutgeschrieben. Habe ja von Anfang mit Notstrom Funktion bestellt.
Model S 75D
Powerwall2
Benutzeravatar
 
Beiträge: 568
Registriert: 19. Feb 2016, 12:45
Land: Deutschland
Fahrzeug: Tesla Model S

Meine Installation, PW2.0 + GW2.0 - Teil 1

von kai » 6. Sep 2019, 14:56

Hat 6 Stunden gebraucht !

Also:
Ich habe die PW auf der Tesla Seite mit 450€ Anzahlung bestellt.
Dann kam ein Anruf von einem Fachbetrieb, der die "Einbausituation" gecheckt hat.

Hierbei ist es ENORM wichtig, das genügend Platz für das Gateway 2.0 neben dem Schaltschrank ist.
Weiterhin ist es deutlich von Vorteil, wenn man keinen Keller hat, wo die PowerWall noch eine Treppe runter getragen werden muss.

Irgendwann später kam dann das Orderdokument von Tesla, das ich unterschrieb.
Kurze Zeit später (2 Wochen ) rief der Spediteur an, der einen Liefertermin (Tillburg -> Tangstedt) mit mir abgemacht hat.
Die Powerwall 2.0 wurde dann geliefert, nur musste Sie in den Carport, da der Spediteur nicht über die 12cm Podest am Eingang liefern wollte.

IMG_3752.jpg


Da lag Sie nun herum, ca. 14 Tage bis Install-Day war.

Es ging los, der Schaltschrank wurde "aufgeräumt", die Powerwall und das GW2.0 installiert.
Wir haben uns noch überlegt was wir im BAckup Fall auf die Phase L1 legen wollen, und haben uns für
- Heizung
- Lüftung
- Erdgeschoss
- Küche 1 ( Glaube das Licht only und vielleicht 1 Ceranplatte ..)
entschieden.

IMG_3766.jpg


IMG_3767.jpg


IMG_3783.jpg


Weiter im nächsten Post ..
M3 LR AWD in Midnight Silver Metallic, CrOhm Box mit 22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp.
PW2.0 mit Backup GW2.0 und Notstromfunktion. Referal Link: https://ts.la/kai75442
Benutzeravatar
 
Beiträge: 226
Registriert: 16. Aug 2013, 22:27
Land: Deutschland

Meine Installation PW 2.0 + GW2.0 - Teil 2

von kai » 6. Sep 2019, 15:07

Für die Software muss ein Internetzugang existieren (per Ethernet Kabel), die PW erzeugt übrigens ein eigenes WLAN :)

Am Ende haben wir alle relevanten Tests gemacht. Da die Powerwall mit 24% SoC geliefert wurde, konnten wir gleich loslegen..

1. Funktioniert das System
2. Funktioniert das Backup
3. Lädt die PV bei Netzausfall auch den Speicher ?
4. Geht die HandyAPP auf dem iPhone ?



IMG_3790 (1).jpg


IMG_3812.jpg


IMG_3799.jpg
Backup ! PV lädt die Powerwall


IMG_3810.jpg
Normalbetrieb: PV Lädt Speicher, versorgt Haus und der Rest geht ins Netz


Läuft !

Nur wird aktuell in der App die Powerwall nicht bei Eigenverbrauch angezeigt. Scheint ein Software Problem.

Alles in allem bin ich sehr positiv überrascht!
Einfachste Bestellung, unkomplizierte Anlieferung/Montage, Funktion einwandfrei, schick und platzsparend.

Ach und noch was: Anfangs ist der Lüfter laut, er bläst da mal alles ordentlich durch ..
Ansonsten ist die PowerWall 2.0 unhörbar, der Gateway 2.0 macht eh kein Geräusch.
M3 LR AWD in Midnight Silver Metallic, CrOhm Box mit 22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp.
PW2.0 mit Backup GW2.0 und Notstromfunktion. Referal Link: https://ts.la/kai75442
Benutzeravatar
 
Beiträge: 226
Registriert: 16. Aug 2013, 22:27
Land: Deutschland

Re: Backup-Erweiterung für Powerwall 2 - Notstromlösung

von marlan99 » 6. Sep 2019, 15:20

Wunderbar. Solch eine Lösung hätte ich auch gerne.

Hast du dich geachtet wie lange die Umschaltung dauerte?

Zeit1: Stromnetz fällt weg, bis auf Phase L1 wieder Strom fliesst
Zeit2: Stromnetz wieder verfügbar, bis das Haus wieder aufgeschaltet werden konnte
https://ts.la/marcel3261 - 1500 km free SuC erhältlich
Model S90D AP2 Obsidian Black (29/09/2017), 2019.36.2.1 (seit 13.11.)
Model 3 LR AWD AP2.5 Perl White Multi-Coat (28/03/2019), 2019.36.2.1 (seit 18.11.)
Benutzeravatar
 
Beiträge: 2115
Registriert: 2. Jun 2017, 20:06
Wohnort: Zürich Oberland
Land: Schweiz
Fahrzeug: Tesla Model S

Re: Backup-Erweiterung für Powerwall 2 - Notstromlösung

von kai » 6. Sep 2019, 15:26

Habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Gefühlt kein Zeitverlust, sofort. Kann Dir keine Millisekunden sagen ...
M3 LR AWD in Midnight Silver Metallic, CrOhm Box mit 22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp.
PW2.0 mit Backup GW2.0 und Notstromfunktion. Referal Link: https://ts.la/kai75442
Benutzeravatar
 
Beiträge: 226
Registriert: 16. Aug 2013, 22:27
Land: Deutschland

Re: Backup-Erweiterung für Powerwall 2 - Notstromlösung

von marlan99 » 6. Sep 2019, 19:34

kai hat geschrieben:Habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Gefühlt kein Zeitverlust, sofort. Kann Dir keine Millisekunden sagen ...


Du meinst unterbruchsfrei?
Also ohne Stromausfall?
https://ts.la/marcel3261 - 1500 km free SuC erhältlich
Model S90D AP2 Obsidian Black (29/09/2017), 2019.36.2.1 (seit 13.11.)
Model 3 LR AWD AP2.5 Perl White Multi-Coat (28/03/2019), 2019.36.2.1 (seit 18.11.)
Benutzeravatar
 
Beiträge: 2115
Registriert: 2. Jun 2017, 20:06
Wohnort: Zürich Oberland
Land: Schweiz
Fahrzeug: Tesla Model S

Re: Backup-Erweiterung für Powerwall 2 - Notstromlösung

von iDrops » 7. Sep 2019, 08:55

@kai, Danke für den Bericht und die Bilder. Sieht toll aus!

Ich hätte noch eine Frage zum Backup-Betrieb: Wenn ich es richtig sehe, hast Du 2 x SMA Sunny Boy Wechselrichter, und damit die PV-Panel vermutlich hälftig auf je einer Phase, richtig? Wenn Du das Netz jetzt trennst ist nur einer der beiden WR aktiv - und zwar der, der an der gleichen Phase wie PW2 und GW2 hängt?
Benutzeravatar
Trusted User
Trusted User
 
Beiträge: 890
Registriert: 10. Jul 2016, 18:00
Wohnort: Karlsruhe
Land: Deutschland
Fahrzeug: Tesla Model S

Re: Backup-Erweiterung für Powerwall 2 - Notstromlösung

von kai » 7. Sep 2019, 19:58

@idrops Genau so ist es !
M3 LR AWD in Midnight Silver Metallic, CrOhm Box mit 22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp.
PW2.0 mit Backup GW2.0 und Notstromfunktion. Referal Link: https://ts.la/kai75442
Benutzeravatar
 
Beiträge: 226
Registriert: 16. Aug 2013, 22:27
Land: Deutschland