Ich habe vermutlich seit dem vorletzten Update das Problem, dass der Doppel Lader meines vor Fl an der Teslawallbox nur noch 3x 21A abbekommt.
Die Zoe geht gar nicht mehr zu laden. Beides war sonst störungsfrei möglich. Mit dem Mobil Connector an einer 32A Dose keine Probleme, also wird es wohl an der Wallbox liegen. Gibt es hierzu schon Erkenntnisse?
Nochmal getestet:
Am Hausanschluss: 63A gehen beim Model S nur 21A Zoe garnicht.
Zuleitung zum Lader 5x6mm² ca. 35 meter ging Früher mit Doppellader Model S und Zoe 3x32A
Gewerbeanschluss 200A Zuleitung zum Lader 5x10mm² 70 meter keine Probleme.
Ich lass nächste Woche die Hausanschluss Verteilung überprüfen.
Tippe auch auf eine tote Phase. Der Tesla bzw. die App zeigen dann trotzdem 3phasiges Laden an und rechnen die Ampere-Zahl um. 21A würde bei 2phasigem Laden mit 32A perfekt passen.
Gelöst:
Eine der Drei Phasen nen Schuss, ich hatte ähnliches vor einigen Jahren mit diesen NEOZED Lasttrennsicherungen oder so ähnlich. Das Plättchen war nicht sichtbar abgerannt.
Messen ist doch nicht mist. Danke für den Tip prodatron und Einstern, dass Tesla im Zentraldisplay 3 Phasen anzeigt, obwohl nicht vorhanden.
Ich hab dann doch noch den Duspol mit Spannungsprüfer rausgeholt.
Die Zoe kann auch wieder.