Powerwall 2 in der Schweiz?

In D haben wir einen Hauptschalter in der Verteilung direkt nach dem Zähler.
Dort danach hängt mein Backup Gateway.
Damit kann ich wundervoll einen „Ausfall“ simulieren.
Ich habe alle Sicherungen in der Verteilung auf die Phase der Powerwall gelegt (Ausser eHerd und TWC).
Der TWC ist aber über die ausgeschalteten Sicherungen auf Phase2/3 wuasi nur einphasig im Einsatz. Damit kann das MS mit 7,2kW laden. Ohne Doppellader.
So ist das Haus zwar quasi jetzt 1 phasig.
Da der Zähler aber saldierend arbeitet (ist das in CH auch so?)
Schickt die PW bei Stromabnahme durch den Herd auf Phase2/3 den Strom auf Phase1 ins Netz sodass am Zähler weiterhin eine 0 stehen bleibt.

Hier wie versprochen ein Bild vom Gateway 2 und der Powerwall 2.


Ah, interessante Info!

Wir haben irgendwann mal die Info bekommen, dass die CKW einphasige-Stromspeicher nicht zulassen würde. Wenn es bei uns aktuell wird, werden wir dem nachgehen und uns bei Tesla melden.

Cool! Darf man wissen, was dich die Installation inkl. Material nun gekostet hat?

Das möchte ich aus verschieden Gründen nicht öffentlich machen. Zudem kommt es stark darauf an wie aufwendig die Installation ist.
Den Preis für die PW (Fr. 7900.-) + Gateway 2 (Fr. 1600.-) findest Du auf der Tesla Homepage.

Danke für die Info :slight_smile:

Danke für die Info und die tollen Bilder. Sieht super aus!