Hallo Spezialisten,
Ich habe drei PWs. Auf jeder Phase eine. Phase 2 ist meine Notstrom-Phase. Wenn ich jetzt in der (neuen) App die Notstromreserve auf 50% setze, habe ich dann tatsächlich etwa 20kWh auf der Phase 2 zur Verfügung oder zeigt die App falsch an und ich habe nur eine halb-volle PW also etwa 6 kWh?

Im Notstrom Betrieb hast Du nur Strom auf der für Notstrom definierten Phase. Powerwalls auf anderen Phasen sind in dem Moment quasi ausgeschaltet.
Die 50% beziehen sich auf die Powerwall auf Deiner Notstrom Phase. Daher hast Du in Deinem Fall 50% von 13,5kWh also knapp 7kWh Notstrom Energie.

Allerdings werden die PWs leider mit dieser Einstellung alle 3 nur im Normalbetrieb auf nur minimal 50% entladen.