I = Außenleiterstrom
U = Außenleiterspannung

max Leistung 3 * Wechselstrom = 3 * U * I * cos(phi) = 3 * 230 V * 16 A * 1 = 11 kW
max Leistung Drehstrom = sqrt(3) * U * I * cos(phi) = 1,73 * 400 V * 16 A * 1 = 11 kW

Die Verwirrung entsteht meist weil angenommen wird, dass auch bei Drehstrom 16 A durch die Lastwiderstände der einzelnen Stränge fließt. Tatsächlich sind es aber nur I / sqrt(3), was sich mit der um den Faktor sqrt(3) höhere Spannung heraus kürzt.

Ja, bei Reiter sind die Beispiele falsch.

Hier noch ein Erklärvideo mit Rechenweg.

Vorhin bin ich über diese interessante Information „gestolpert“.